【CAD制图规范】
<P>计算机辅助制图标准(试用稿)<BR>目 录 <BR>一、总则 <BR>1、工作目标 2、工作范围 3、工作风格<BR>二、制图<BR>1、制图规范 2、图纸目录 3、图纸深度 4、图纸字体 5、图纸版本及修改标志</P><P>7、图纸幅面 8、图层及文件交换格式 9、补充说明</P>
<P>一、总 则</P>
<P>工作目标 </P>
<P>1.1规范化——有效提高建筑设计的工作质量;</P>
<P>1.2标准化——提高建筑设计的工作效率;</P>
<P>1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。</P>
<P>工作范围 </P>
<P>本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD制图及软件开发。</P>
<P>工作风格 </P>
<P>本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的<BR>表达应清晰、完整、统一。</P>
<P>二、制图</P>
<P>1、制图规范</P>
<P>工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。</P>
<P>2、图纸目录</P>
<P>各个专业图纸目录参照下列顺序编制:</P>
<P>建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。</P>
<P>结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。</P>
<P>电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。</P>
<P>给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。</P>
<P>暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。</P>
<P>3、图纸深度</P>
<P>工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。</P>
<P>4、图纸字体</P>
<P>除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx(西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx(汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx(汉字单线)。字型文件放置在单位计算机网络服务器上(其具体位置<A href="file://server1/software/standard/fonts" target="_blank" >\\server1\software\standard\fonts</A>)。</P>
<P>汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。所有中英文之标注宜按下表执行</P>
<P>常用字型表 表1</P>
<P>用 途<BR>字 型<BR>字 高<BR>宽高比</P>
<P>图纸名称<BR>中文<BR>St64f.shx<BR>10mm<BR>0.8</P>
<P>说明文字标题<BR>中文<BR>St64f.shx<BR>5.0mm<BR>0.8</P>
<P>标注文字<BR>中文<BR>Hztxt.shx<BR>3.5mm<BR>0.8</P>
<P>说明文字<BR>中文<BR>Hztxt.shx<BR>3.5mm<BR>0.8</P>
<P>总说明<BR>中文<BR>St64f.shx<BR>5.0mm<BR>0.8</P>
<P>标注尺寸<BR>西文<BR>Romans.shx<BR>3.0mm<BR>0.8</P>
<P><BR>注:中西文比例设置为1:0.7,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。</P>
<P>5、图纸版本及修改标记</P>
<P>5.1图纸版本</P>
<P>图纸修改等改用版本标志,停用原先采用用建修、结修、电、水、暖修等及其他编号标志。</P>
<P>5.1.1施工图版本号</P>
<P>第一次出图版本号为0</P>
<P>第二次修改图版本号为1</P>
<P>第三次修改图版本号为2</P>
<P>5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号</P>
<P>第一次图版本号为A</P>
<P>第二次图版本号为B</P>
<P>第三次图版本号为C</P>
<P>5.2图面修改标记</P>
<P>图纸修改可以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号,如下图。</P>
<P>简单或单一修改仍使用变更通知单。</P>
<P>6、图纸幅面</P>
<P>6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1图纸为主。图框文件放在单位的计算机网络服务器上(具体位置<A href="file://server1/software/standard/bord" target="_blank" >\\server1\software\standard\bord</A>)。</P>
<P>图纸尺寸规格 表2</P>
<P>图纸种类<BR>图纸宽度(mm)<BR>图纸高度(mm)<BR>备 注</P>
<P>A0<BR>1189<BR>841<BR> <BR>A1<BR>841<BR>594<BR> <BR>A2<BR>594<BR>420<BR> <BR>A3<BR>420<BR>297<BR> <BR>A4<BR>297<BR>210<BR>主要用于目录、变更、修改等</P>
<P><BR>6.2特殊需要可采用按长边1/8模数加长尺寸(按房屋建筑制图统一标准)。</P>
<P>6.3一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。</P>
<P>6.4图纸比例</P>
<P>常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。</P>
<P>常用比例表 表3</P>
<P>常用比例<BR>1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000</P>
<P>可用比例<BR>1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500</P>
<P><BR>7、图层及文件交换格式</P>
<P>7.1采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、状态等属性。</P>
<P>7.2图层组织根据不同的用途、阶段、实体属性和使用对象可采取不同的方法,但应具有一定的逻辑性,便于操作。各类实体应放置在不同的图层上,如平面图中,轴线标注和第三道尺寸应分层标注,标注门、窗洞口的细部尺寸应分层表示;厨厕洁具及其标注等单独设置图层表示;标高等尺寸也应独立分层表示。</P>
<P>8、补充说明</P>
<P>8.1常用图例</P>
<P>遵照房屋建筑制图统一标准(GBJ186),总图制图标准(GBJ103-87),《建筑制图标准》(GBJ104-87)图例规定。</P>
<P>常用图例 表4</P>
<P>1<BR>砌体</P>
<P><BR>2<BR>混凝土</P>
<P><BR>3<BR>夯实土</P>
<P><BR>4<BR>多孔材料</P>
<P><BR>5<BR>纤维材料</P>
<P>8.2线条宽度(单位:mm),所有施工图纸,均参照表5所列笔宽绘制。</P>
<P>图纸线宽度 表5</P>
<P>组别</P>
<P>种类<BR>建筑图<BR>结构图<BR>电气图<BR>给排水<BR>暖通</P>
<P>粗线<BR>0.50<BR>0.60<BR>0.55<BR>0.60<BR>0.60</P>
<P>中粗线<BR>0.25<BR>0.35<BR>0.35<BR>0.40<BR>0.40</P>
<P>细线<BR>0.15<BR>0.18<BR>0.20<BR>0.20<BR>0.20</P>
<P><BR>在采用CAD技术绘图时,尽量用色彩(COLOR)控制绘图笔的宽度,尽量少用多义线(PLINE)等有宽度的线,以加快图形的显示,缩小图形文件。</P>
<P>8.3符号</P>
<P>8.3.1、轴线。轴线圆均应以细实线绘制。圆的直径8mm。</P>
<P>8.3.2、剖切线8.3.3、索引符号,索引符号的圆及直径均应以细实线绘制。圆的直径10mm。</P>
<P>8.3.4、详图:详图符号以粗实线绘制,直径为14mm。</P>
<P>8.4引出线</P>
<P>引出线均采用水平向0.25宽细线,文字说明均写於水平线之上。</P>
<P>8.5尺寸标注</P>
<P>尺寸界线、尺寸线,应用细实线绘制,端部出头2mm。</P>
<P>尺寸起止符号用中粗线绘制,其倾斜方向与尺寸线成顺时针45°,长度为2~3mm。</P>
<P>尺寸标注均采用下列方式:</P>
<P>8.6标高</P>
<P>8.7图名(字高10mm)</P>
<P>8.8计算机绘图建筑图初始设置</P>
<P>初始设置</P>
<P>墙线设置</P>
<P>平面窗式样 四线4 墙线粗W:0.50</P>
<P>平面门式样 全开有A 左墙厚L:120</P>
<P>标注斜线式样 粗线M 右墙厚R:120</P>
<P>文字字形定义:</P>
<P>文字高 宽高比</P>
<P>门窗A: 2.50 0.8</P>
<P>标注B: 2.50 0.8</P>
<P>附注:</P>
<P>1.所用图形比例均为1:100</P>
<P>2.为了减少图纸的内存和确保图框文件的标准性、一致性,建议使用外部引用命令引用图框文件。</P>
<P>方法:XREF(外部引用)</P>
<P>ATTACH(加入),选择所需引用的图框文件选点。</P>
<P>9、门窗表和材料表(见附录)</P>
<P>10、绘图文件的命名规则</P>
<P>CAD文件的命名应简单、明潦、易记,易于交换数据。设计图纸可按设计工种和图纸目录顺序命名,如建筑为J1、J2…,初步设计加注C,如JC1、JC2…;结构为G1、G2…,初步设计加注C,如GC1、GC2…;电气为E1、E2…,初步设计加注C,如EC1、EC2…;给排水为S1、S2…,初步设计加注C,如SC1、SC2…;通风为H1、H2…,初步设计加注C,如HC1、HC2…等。 <BR></P> <P>谢谢给我补补课</P>