搞结构的高手请进,有个问题想请教一下。

  [复制链接]
发表于 2002-8-15 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼为框架式结构,摆放两台UPS,每台重1300公斤。楼板单位面积承重为150公斤/平米,请问怎样加固楼板才能满足充许设计荷载?
  有一种想法是:在UPS设备下面垫上足够大的钢板或足够大面积的混凝土基座这样,这样UPS的重量就被分配到足够大面积的基座上了。从而使楼板承受的实际荷载在150公斤/平米设计荷载范围内。这种想法正确与否?比如:1300公斤除以10平米=130公斤/平米。满足150公斤/平米的楼板承重要求。
  请尽快给回复,谢谢!
发表于 2002-8-16 21:45:00 | 显示全部楼层

回复

你的想法也算不错,不过,混凝土基础的重量也应该算做荷载。其实,摆放的设备只是局部荷载,而你所说150公斤/平方米是全面积的荷载,前者在数值上是可以超过后者的。具体可以超过多少应根据结构布置、设备位置以及结构构件的具体情况来定。
 楼主| 发表于 2002-8-17 07:31:00 | 显示全部楼层

Thanks a lot !

Thanks a lot!
发表于 2002-8-18 13:11:00 | 显示全部楼层

考虑将部分荷载分到(直接传到)柱上

可考虑部分使用钢结构

具体情况是不是可以说清楚一点!?
发表于 2002-8-18 16:47:00 | 显示全部楼层

这个想法好。再扩展一下...

甚至可以略过原有建筑结构,直接将后设计的钢结构承重支架的制成点落在建筑结构的主立柱上、或者充分接近主立柱。
加强楼板不是好办法...
发表于 2002-8-19 03:21:00 | 显示全部楼层

回复:可以按荷载规范附录之局部荷载来考虑!

发表于 2002-8-21 21:37:00 | 显示全部楼层

就是这样!

楼上这位说的不错,毕竟楼板承载力有限!
如直接下传荷载的话注意加固地基及基础!
发表于 2002-8-22 08:29:00 | 显示全部楼层

这种方案,叫做“卸荷”机构,也算是经典设计思路了...

发表于 2002-8-22 11:49:00 | 显示全部楼层

我觉得加块钢板就可以了。探讨一下吧。

我以前是做设备的,也遇到过类似的问题,我们的设备很大,有十吨左右,当然是很长,不宽的那种。当放到二楼的时候,就出现类似的问题。客户提出要数据能够保证设备能够放在二楼。
我觉得我们走入一个误区,你所说的150KG/平米好像不是正确的,因为你可以想想,当两个重75KG的人走到那个地面上的时候,难道楼板就会塌么???

所以我们后来就采用在每个撑脚下垫块钢板,钢板尺寸当然是计算好了的。就解决了此问题。其实1300KG也没有多重,很多公司把车床,铣床全部放在二楼。当然那是工业结构的厂房,如果你的楼层结构是老式的就得好好考虑了。
 楼主| 发表于 2002-8-22 22:45:00 | 显示全部楼层

有没有简易办法?

谢谢各位的指导,我想说明一点,就是很多时侯,我是根本得不到有关楼体结构信息的,在这种情况下,我怎么处理这种问题呢,有没有通用的计算方法或者通常的解决办法?