本帖最后由 jezli 于 2025-4-8 22:40 编辑
## 首先 你的问题在于哪里来的6张图,why! tell me why !!装饰装修工程设备专业底图就是装修布局图 ”综合天花图纸只是辅助你看装饰专业返给你的点位对不对而已“,正儿八经讲你就3张图。
## 其次 对于设备专业和装饰、土建专业的协同问题,如果装饰专业比较扯淡,图纸天天他妈的换来换去,建议你采用外部参照。如果不是固定的办公电脑,需要在家或者出差等,采用相对路径参照,方便拷贝分发文件。
## 接着 在说道你担忧的经常在视口中冻结图层的问题,这个简单点儿,你可以调用command命令,搞个半自动的简洁程序,用txt文档手写一些简单的 批量冻结包含固定字符串的命令。例如:
 - ;冻结视口图层
- (command-s "vplayer" "F" "*平面图|REV*,*M-F-AREA*,*M-AREA*,*hole*" "A" "" "")
- ;设定视口图层颜色为8
- (command-s "vplayer" "c" "8" "*家具*,*Room*,*肿瘤*,*地上平面*" "A" "" "")
- ;设定视口图层线宽为0.05
- (command-s "vplayer" "lw" "0.05" "*家具*,*Room*,*eq*,*5-11地上平面*" "A" "" "")
对于不同项目,只要稍微调整下,用的时候把对应行lisp复制粘贴到autocad命令行,回车就好了。
这些基本lisp语法知识都可以在明经论坛学到。
## 最后 对于暖通专业来讲,更好的也是最好的就是把所有系统画在模型空间,再通过布局视口拆分成不同系统。这样做能更好的理解管道碰撞,养成全局观念。
|