aip工程图里能把某个零件或部件用虚线表示吗

[复制链接]
发表于 2006-9-7 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

譬如要现实某隐藏零件的轮廓,有不想用剖视图,太难看了

如果只是单纯的把这个视图的所有隐藏线都用虚线表示太乱了

谢谢达人指教

发表于 2006-9-7 14:36:00 | 显示全部楼层

在装配中,把零件或部件指定为参考件即可。

发表于 2006-9-8 08:25:00 | 显示全部楼层

并不是“即可”,参考件有自己独特的身份和后期用途,不能乱来...

 把这个零件属性中的线型改了就行了,这是直接实现了楼主的意图,也很简单。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2006-9-11 09:42:00 | 显示全部楼层

我的帖子里好像错别字多了,不好意思

我的意思是我要现实隐藏的轮廓,用2位的方法都试过了

2种方法把零件的所有轮廓都变成虚线了,而我是想把看不到的地方变成虚线,即隐藏的轮廓线

还有2l的方法确实可以使轮廓变虚线,但是同时使零件透明了,可以看到零件下面的所有其他轮廓

不知还有其他方法否,谢谢指教

发表于 2006-9-11 14:41:00 | 显示全部楼层

我是考虑实际需求

在夹具设计时,被加工零件被认为是透明的,出工程图时用虚线表示,并且在明细表中不出现。

发表于 2006-9-12 11:47:00 | 显示全部楼层
lijiao发表于2006-9-11 14:41:00 我是考虑实际需求 在夹具设计时,被加工零件被认为是透明的,出工程图时用虚线表示,并且在明细表中不出现。


严格讲,出工程图时用“双点划线”表示才符合技术制图标准,否则便应该认为该“零件”是确实“存在”的,而且应当在明细表中出现。

可能是行业的“约定成俗”吧,不过,我们这些行外人总是认为“虚线表示的零件是确实存在的,只是被遮挡了而已”

发表于 2006-9-14 14:49:00 | 显示全部楼层
好像是要把被遮挡住的零件用虚线表示出来吧?但是又不希望整个视图都有虚线,只有指定的零件用虚线显示出来。
发表于 2006-10-9 14:40:00 | 显示全部楼层
发贴心情 

在装配中,把零件或部件指定为参考件即可。




缘份是前世临终时感情的延续
缘份是此生轮回前不变的誓言
缘份是你我曾说过的幸福约定
缘份是再做人时还能相遇的美好梦想
AIP10里面没有“参考”这个选项
发表于 2006-10-9 21:16:00 | 显示全部楼层

用局部剖视图不行吗?

发表于 2006-10-24 17:32:00 | 显示全部楼层
用覆盖试图。你可以让任意部分变成任意的线。