(getvar "osmode")遇到问题了

[复制链接]
发表于 2012-11-17 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 holywind 于 2012-11-17 23:50 编辑

“osmode"的变量
0 无
1 END(端点)
2 MID(中点)
4 CEN(圆心)
8 NOD(节点)
16 QUA(象限点)
32 INT(交点)
64 INS(插入点)
128 PER(垂足)
256 TAN(切点)
512 NEA(最近点)
1024 清除所有对象捕捉
2048 APP(外观交点)
4096 EXT(延伸)
8192 PAR(平行)

第一次遇到这样的问题,明明只有一个INT(32)捕捉点。(getvar "osmode")返回的却是1056。。。后来又变成了 32.
这是什么情况?

 楼主| 发表于 2012-11-18 00:45 | 显示全部楼层
怎么没人回复,是都没遇到,还是这个问题太简单了?
发表于 2012-11-18 10:13 | 显示全部楼层
现在在家里,手边没有资料,只能凭记忆和上网查一些资料来说一下。
返回值1056=1024+32,就是“清除所有对象捕捉”+“交点”,这种情况可能与图形的OSMODE设置有关,具体怎样发生的就不好说了。

上网查了一下,找一点相关的内容也许可以对你有帮助。

OSMODE

快速参考 请参见
使用对象捕捉
类型: 整数
保存位置: 注册表
初始值: 4133

设置执行的对象捕捉模式

系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0 无
1 END(端点)
2 MID(中点)
4 CEN(圆心)
8 NOD(节点)
16 QUA(象限点)
32 INT(交点)
64 INS(插入点)
128 PER(垂足)
256 TAN(切点)
512 NEA(最近点)
1024 清除所有对象捕捉
2048 APP(外观交点)
4096 EXT(延伸)
8192 PAR(平行)

要指定多个对象捕捉方式,请输入各位码值之和。例如,输入 3 可指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉模式。输入 16383 可指定所有对象捕捉模式。

使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。使用该附加值,开发人员可以将此模式与“草图设置”对话框中已关闭的对象捕捉模式区别开来。设置此位码值将关闭对象捕捉。在该位码值关闭时将 OSMODE 设定为其他值可以打开对象捕捉。


 楼主| 发表于 2012-11-18 16:41 | 显示全部楼层
谢谢,不过确实不知道怎么出现的。。因为几次操作后就回复正常了。不知道是不是bug。。
发表于 2012-11-18 19:11 | 显示全部楼层
holywind 发表于 2012-11-18 16:41
谢谢,不过确实不知道怎么出现的。。因为几次操作后就回复正常了。不知道是不是bug。。

应该不是BUG,还是操作的问题。
程序的一般方法是,开始先保存OSMODE((getvar "osmode")),然后设置到“OSMODE”到你要的值,程序结束时再恢复((setvar "osmode" 值)),这样就不管当前是什么OSMODE了。