  别墅有三层,就把一楼的插座线路图上传供dunkel老师分析解答吧:

  这图中的插座的各点位,原是装饰设计的电子图定位的,要进行电气线路的连线设计。原插座图块原形是我上面上传插座那个样子的,已经被我编辑这图块时,修改成较正规的插座图块了,但夹点问题还没解决。由于许多插座没有全部到位,偏离墙线,要调整(在图中放大细看,还有部分插座未调整完)另外据实际房间情况,有不少插座的点位是要变更的。图中各插座位置我已经花了许多时间,作了许多的调整变更,并作了插座的电气连线后的情况了,不是刚开始较乱的情况。今后在施工中,也会有调整变更部分插座位置的情况。

  如果一开始就能快速全部变更插座图块的夹点,到插座底边的中心位置(图中还未解决),对于移动、旋转插座就很方便了,就不要花那么多的时间了。

  请教老师:提供快速变更全部插座图块夹点的方法?如用图块替换,怎样全部替换?

谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2009-3-17 09:03:00 | 显示全部楼层
首先申明下, 我对这类转换不怎么熟练, 计算方法上可能有误. 不过, 针对你提供的这个图形是正确的. 如果需要, 可以到编程区去请那里的算法高手们写个这样的调整程序.

使用方法:
1. 将附件的压缩包解压. 里面有两个文件. 一个是 R4343.DWG, 这个是普通模式定义的块, 基点在圆弧的圆心; 一个是 HEN.LSP, 这个是对图形里的 R4343 块插入进行位置调整.
2. 打开需要调整的图形. "插入"."块.." 对话框 "浏览" 按钮, 指定到 R4343.DWG 这个文件; 取消对话框中的 "分解" 选项; 选中了 "插入点" 或 "插入比例" 中的任意一个, 因为这里不是真的要插入一个块, 只是引入外部的对该块重新定义下.
3. 点击 "插入" 对话框中的 "确定" 按钮, 这时应提示 "是否重新定义块 R4343" 之类的信息. 选择 "是". 这时应该发现图面上的那些个插座全消失了.
4. <Esc> 键, 取消块插入
5. 将 HEN.LSP 拖到当前图形窗口里, 松开. 会加载该 lsp 文件. 也可以通过 AppLoad 命令或其菜单进行加载
6. 运行 xx 命令, 提示选择时可以输入 All 选择所有. 会自到筛选出 R4343 块插入进行调整. 确定选择. 应该那些插座又回来了

大致就是这样的.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2009-3-18 09:59:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 作者 于 2009-3-18 10:20:07 编辑

dunkel发表于2009-3-17 9:03:00首先申明下, 我对这类转换不怎么熟练, 计算方法上可能有误. 不过, 针对你提供的这个图形是正确的. 如果需要, 可以到编程区去请那里的算法高手们写个这样的调整程序. 使用方法: 1. 将附件的压缩

  非常感谢dunkel大师一如既往的热情认真详细解答!下载附件后,我一步一步地按照老师的方法操作,哈哈,非常神奇!果然会把所有插座的夹点,全都能正常显示了!非常佩服dunkel老师高超的技能和他诲人不倦的高尚品德!

  HEN.LSP这个程序很奇妙,不知这个程序的各句含义?

  想不到这个问题,要联系到许多问题,从中让我增长了许多知识,且还要牵涉到复杂的程序才能圆满快速的解决,dunkel老师花了许多宝贵的时间,多次精心回答了这个问题,非常感动,谨致衷心感谢!