搞结构的高手请进,有个问题想请教一下。

  [复制链接]
发表于 2002-8-23 08:50:00 | 显示全部楼层

不需要知道详细的楼设计数据。只要将载荷设法不直接作用于楼板,而作用于承重墙附近

不需要知道详细的楼设计数据。只要将载荷设法不直接作用于楼板,而作用于承重墙附近。[br]
发表于 2002-8-29 21:58:00 | 显示全部楼层

从概念上是陈兄所说,但你具体下来…………

有这种要求的已经是属于改造加固的了,没有具体的东西是不可能的,要不然你拿什么说你的安全概率符合国家规范!
发表于 2002-9-3 11:15:00 | 显示全部楼层

5条意见

1、一般来说,不能直接加在楼板上。
2、如果未施工,可以在梁上或柱端布置,但应该进行必要的计算。
3、如果已经在施工,而不能按第二条做,可以用钢板(型钢)包梁、柱的办法来解决,1吨多的载荷对土建结构不算什么。
4、如果建筑在使用中,无法破坏进行施工,应该布设底座。加钢板不好,因为要求底座质量轻而钢度高,应采用型钢制造,并且要考虑支点尽量把载荷分布均匀。要尽力摆在靠尽梁、柱处。
5、另外可以考虑在柱子上做支架,把UPS挂起来。
发表于 2002-9-3 21:23:00 | 显示全部楼层

可能吗?

可能吗?荷载不传给楼板,直接传给墙。
发表于 2002-9-4 08:44:00 | 显示全部楼层

可能,而且不复杂...